Le  5 mars à 15:46 #

Bonjour à tous,Je passais par ici et j'y trouve des spécialistes.Alors voilà: mon disjoncteur,remplacé récemment disjoncte sans raison apparente, comme l'ancien mais beaucoup moins fréquemment.Je suis obligé de sortir quelques fusibles,n'importe lesquels, pour qu'il accepte de raccrocher, lorsque je coupe le disjoncteur volontairement ce phénomène se produit également .A côté de chez moi se trouve un poteau électrique équipé d'un câble de mise à la terre,mon habitation est alimentée à partir de ce poteau qui lui même est précédé d'un transformateur. Alors voici ma question, pourquoi?. Merci pour vos réponses.


Le  5 mars à 17:51 #

Salut
Il va falloir te livrer à quelques investigations.
Couper pendant quelques temps chacun des circuits pendant un temps supérieur à celui moyen entre deux disjonctions. Commencer par les plus gourmands en consommation.
Si, coupé, l'un des ces circuit élimine la disjonction il reste à déterminer l' appareil fautif. Donc procéder de même en éliminant chaque appareil un par un.
A noter que cuisines et buanderies, sont de vrais repaires à appareils malveillants
Sinon cela peut être dû tout simplement à une fourniture trop basse en puissance. Changer contrat EDF.
Il se peut aussi que printemps et chaleur vont solutionner ton problème.

(Modifié par azad le 05-03-2008 à 17:52)

Le  7 mars à 20:41 #

Salut,

Quel est le calibrage de ton disjoncteur?
Le problème est il apparu suite à de modifications sur ton installation? Ajout des nouveaux appareils?

Es tu en tri ou mono?
Une installation tri mal equilibré peut provoquer des disjonctions...

As tu des disjoncteurs différentiels 30 mA en plus de tes coupes circuit dans ton tableau de distribution?
Si tel et le cas et que ceux ci ne déclenchent pas, il est fort probable que tu consommes plus d'intensité que ne le tolère le calibrage de ton disjoncteur.
Si tu à un compteur électronique (blanc) en appuyant sur la touche sélection de celui ci à plusieurs reprise, tu pourras voir l'intensité max que tu a déjà utiliser et voir si elle n'est pas trop élevé pour ton abonnement.


@+

Le  7 mars à 23:46 #

Bondiou je suis pris au sérieux là.je crois que le calibrage est à 20 Amp.La disjonction n'est pas liée a l'utilisation d'appareils précis j'ai déjà fait plein de tests en sortant des coup-circuits.J'ai bien une prise tri dont je me sers plus depuis perpète et qui a déjà été contrôlée. Il n'y a pas eut d'ajout de nouveau matériel ni de modification et pas de différentiel 30Ma.Je ne pense pas avoir un compteur électronique car l'installation électrique a 30 ans.Le problème peut survenir après 6 mois sans ennuis ou 2 fois dans la même journée avec une utilisation minime d'électricité.Un collègue qui a un transformateur pour voisin direct a exactement le même problème c'est pourquoi j'ai donné cette précision dans mon post. Le transformateur peut-il être lavé de tout soupçon? Merci pour votre sollicitude.

Le  8 mars à 07:27 #

Re,

Je suis persuadé que ce le transfo n'est pas la cause de ton problème.

Puisque tu n'as pas d'inter diff, il est possible que le problème vienne d'un défaut d'isolement ponctuel d'un de tes tes appareil, dans ce cas pour trouver lequel il faut suivre l'explicatif donné par azad:

"Couper pendant quelques temps chacun des circuits pendant un temps supérieur à celui moyen entre deux disjonctions. Commencer par les plus gourmands en consommation.
Si, coupé, l'un des ces circuit élimine la disjonction il reste à déterminer l' appareil fautif. Donc procéder de même en éliminant chaque appareil un par un."

Il se peut aussi, vu l'age de ton installation, que deux fils de ton installation soient abimés à un endroit et se touche par moment créent un court circuit ponctuel...

Sans être sur place, il va être difficile de t'en dire plus, je te conseil de demander à un professionnel de passer voir ça, et si possible de faire une petite remise en conformité de ton installation qui à son age le mérite bien, pour ta sécurité.

@+

Le  9 mars à 01:48 #

Ouais, j'avais également pensé à un court-circuit ponctuel mais alors pourquoi lorsque je déclenche volontairement le disjoncteur il refuse de raccrocher tant que je n'ai pas sorti quelques fusibles? Ensuite je remets les fusibles en place et tout fonctionne normalement. C'est dingue hein. Mais on ne va pas passer 3 mois sur ce problème.J'espérai que ce phénomène était connu malheureusement le mystère garde tout son mystère.Néanmoins je garde bon espoir de trouver la solution avant que la maison ne crame.Slymule,pour toi,jeune homme, un circuit électrique de 30 ans c'est vieux,pour moi il est dans la force de l'age. Encore merci,salut.

Le  9 mars à 10:51 #

En réalité, ce phénomène et connu, mais malheureusement il peut être provoqué par de multiple chose... Et vu qu'il n'est pas permanent, il est difficile de déceler où est le problème, surtout lorsque l'on est pas sur place...
Etant moi même électricien, j'ai passé deux jours sur un problème de ce type chez moi, un de mes inter diff qui sautait de temps à autre... C'était une cafetière dont la résistance prenait l'eau, mais pas en continu...(panne ponctuel, donc un coup sa tient et autre ça saute)

Pour sure, 30 ans ramené à l'échelle humaine, c'est peu, mais pour une installation électrique, c'est la préhistoire...

Bon courage et lorsque tu auras solutionné ce problème repasse par ici nous dire de quoi il en retournait!

@+





(Modifié par slymule le 09-03-2008 à 11:00)

Le 13 mars à 01:05 #

OK si je trouve je vous explique, mais j'ai un doute.Merci à Azad ainsi qu'a Slymule.

Le 13 mars à 22:53 #

Bonjour,
Il y a quelques temps, j'ai rencontré un phénomène semble au votre.
La personne venait de remplacer sa vielle cuisinière électrique par une neuve.
Plusieurs électriciens sont passés est les factures ont été plutôt salées a chaque fois pour cette dame. Le tableau a même été refait. La panne était toute simple. Le courant se coupait aléatoirement et toujours quand cette dame tournais un des boutons des plaques chauffantes. En conclusion, j'ai découvert que le rotacteur n'était pas un CC mais que le curseur passait dans le "vide" pour aller pour rejoindre le plot suivant. Il y avait donc une "pointe" de courant (visible au scop). La solution a était de changer le rotacteur, le fabriquant ne voulant rien savoir.
Si vous avez ce type d'appareil, ou un à commutation, il se peut qu'il soit la cause de vos problèmes.

Pour ce qui est de l'âge de votre tableau, il est effectivement vieux. Il ne répond plus du tout aux normes 15-100 en vigueurs actuellement. Pour votre sécurité pensez à le refaire et surtout pensez aux 30mA. Attention il y a les classes A, AC et d'autres spécifiques aux appareils de cuisson. Ex: type IS qui sont moins sensibles aux pointes de courant.
Il y a aussi une autre raison de le faire, c'est que vous parlez de cramer la maison à cause de l'électricité. Sachez que si vous n'êtes pas aux normes, votre assurant risque fort de ne rien rembourser des dégâts.

Je pense aussi que le transfo EDF n'est pas à mettre en cause. Par contre méfiance avec les nouveaux compteurs, ils ont plein de problèmes.

Le 14 mars à 14:01 #

Je te remercie de t'intéresser à mon cas Ojanvier mais le problème peut arriver également lorsque aucun appareil électrique n'est en fonction dans la maison hormis le congélateur qui est neuf, mais ce dysfonctionnement existait déjà avant son remplacement. Pas simple,pas simple.
» Liste des Forums » Physique

Arakien & WéWé


Forums

Navigation


Publicité

Connectés

Il y a actuellement 363 visiteurs et 11 toiliens en ligne, ainsi que 3 connectés sur le tchat.

Recherche

Concours


Sauf mention contraire, le contenu du blog et du forum est sous licence Creative Commons By-Sa. Vous avez le droit de le reproduire à condition de citer l'auteur, de faire un lien vers la page d'origine, et de partager vos travaux dérivés selon les mêmes conditions.

Conditions d'utilisation -

Partenaires: [Informatique Multimédia] [Portail du Maroc] [Actualité High Tech]
[Tutoriaux Photoshop] [éligibilité ADSL] [Astuces Windows]

Page générée en 961 millisecondes sur WWW1.