Bonjour, merci d'avoir lu ma bafouille. Vu votre réponse, j'avais mal cerné le problème. Maintenant je dois m'absenter, je vous donnerais des solutions de tests à mon retour, peut-être ce soir ou demain.
Ajout du 15-03-2008 à 14:15:
Bonjour, c'est encore moi,
Après analyse de vos données il y a des points intéressants sur lesquels je voudrais revenir, pour savoir si j'ai bien compris.
1er point: vous parlez d'une prise 380V qui ne sert pas. Elle a du servir un jour ? Il faut donc regarder dans votre tableau s'il n'y a pas 3 barrettes de phases, une de neutre (fils bleus) et une de terre (fils jaune/vert). Si oui alors vérifiez l'équilibrage des phases est si cela ne convient pas, refaite le.
2ème point intéressant (plus que le reste), c'est quant vous dites que vous n'arrivez pas à rétablir l'électricité en enclenchant votre disjoncteur principal, mais qu'après avoir enlevé puis remis un fusible (au hasard), il devient possible de réalimenter votre maison.
Je pencherais alors pour une anomalie entre le tableau et le disjoncteur. Cependant pour éliminer le reste des circuits (entre tableau et appareils), je vous propose de faire des meures de terre. On ne peut pas aller plus loin sans avoir fait ses contrôles, ensuite nous reviendrons à ce qui nous intéresse.
Pour cela il faut "couper" les fusibles, mettre tous les appareils comme s'ils étaient en marches, prendre un mégohmmètre, le placer une borne entre la terre du tableau et avec l'autre borne il faut scruter tous les circuits (points de départs des fusibles, c'est-à-dire tous les points qui ne sont pas reliés ensemble qui vont sur la barrette).
Les mesures se font sous 500v (calibrage sur l'appareil de contrôle). Les valeurs de résistance d'isolement ne doivent pas être inférieures à 500 00 ohms. Si vous avez le chauffage au sol, cette résistance doit être au moins égale à 250 000 ohms.
Si tout çà est correct il faut passer à la phase suivante. Laisser les fusibles ouverts, "couper" le disjoncteur est refaite les isolements entre les points d'arrivées sur les fusibles et la terre venant du disjoncteur.
Personnellement je pense que vous allez obtenir des résultats dans les normes. Je pencherais dans votre cas à une charge capacitive, voir selfique plutôt que pour un mauvais isolement, vu qu'une fois que vous avez enlevé puis remis les fusibles, il devient possible de tout réalimenter.
Un tel phénomène est difficilement détectable même pour un électricien professionnel. Il doit être équipé d'un détecteur de surcharge (ce que nous, électroniciens, on appelle une centrale d'acquisition mais en plus petit) voir aussi d'un détecteur électromagnétique (phénomène aussi plausible) qui peut relever des émissions d'alimentation de ce type sur le 50 Hz, comme celles provoquées par le tranfo EDF par ex. Vous pouvez en acheter un chez:conrad.fr. la réf de l'appareil est ME 3030B pour un prix de 99.90€. Pour ce qui est du détecteur d'impulsions (ou de surcharge), il faut mieux sans faire prêter un car c'est très cher et çà ne court pas les rues. Une fois cet appareil branché sur un circuit attendez que çà disjoncte. Vérifiez alors s'il a détecté quelque chose et recommencez la manip en passant au circuit suivant. Vous finirez pas trouver ou est cette décharge capacitive et quel est l'appareil incriminé. Tout cela va prendre du temps mais il n'y a que çà. Ne dites surtout pas (sans preuves) à EDF que leur transformateur peut être la cause de vos problèmes, je les connais, ils vont vous envoyer balader plusieurs fois avant de faire des vérifs et de vous les facturer.
Autre chose, si vous avez des lampes à économie d'énergie alimentées en 12V, surtout ne reliez pas ce 12V à la terre.
Bonne continuité, maintenant je vais voir la télé.