Dans le cas d\'un régime de neutre autre que TT, est - il possible et dans quel cas peut-on relever une tension de 220V entre le neutre et les terres et masses d\'un batiment ainsi que 24V entre la phase 2 et ces mêmes masses ce batiment possède son propre poste de transformation
ça ne peut se passer qu\'en régime IT, c\'est à dire que le neutre est \"impédant\" par rapport à la terre, ainsi une tension entre les deux peut exister. De même entre la terre et une phase tu peux ne pas trouver les 220 V habituel du fait que la référence (le neutre) est a un potentiel libre par rapport à la terre.
Normalement cependant la tension terre-neutre ou terre-phase ne dois pas être constante, car le potentiel de la terre varie en fonction de nombreux paramétres.
en cas de régime IT il y a un contrôleur d\'impédance au niveau du secondaire du transfo (TGBT) qui sers à déterminer s\'il y a une fuite de courant et ou elle se produit (dispositif différentiel pour le régime IT).