Le régime IT est un régime dont le neutre est Impédant par rapport à la terre. C'est à dire qu'au niveau du poste de tranformation, le neutre n'est pas relié à la terre directement mais au travers d'un contrôleur d'impédance, qui vérifie que le neutre ne viens pas à être relié à la terre via un défaut. généralement on trouve ces régime dans l'industrie, et typiquement il y a un contrôleur d'impédance par secteur, ce qui permet de repérer le défaut plus facilement. Normalement le contrôleur ne coupe pas le courant au premier défaut, ce qui permet d'avoir une continuité de service. Par contre il est souvent configurer pour le couper au 3 éme défaut... vla si t'a d'autre questions ya pas de soucis ;)
en HT, je dispose d'un transfo MT/BT avec un couplage YNyn.
pour la liaison à la terre du neutre de mon réseau MT, le neutre côté MT du transfo est mis à la terre par résistance.
pourtant, le régime est considéré comme ISOLE, car le secondaire du transfo (côté BT) est couplé en étoile.