Bonjour à tous, je voudrais que vous m'aidiez sur le triphasé en physique appliquée.
Je vous pose donc le sujet:
Trois résistances identiques r=42ohms sont couplés en étoile sur le réseau triphasé (230/400 ; 50HZ)
a) Calculer la résistance Rph, mesurée entre deux bornes de phase
Réponse: j'ai répondu que en couplage étoile la valeur de la résistance entre deux phases est Rph=2r donc 2x42= 84 ohms
b) Calculer la valeur efficace I du courant dans une résistance et dans un fil de ligne
Réponse: Je suis pas du tout sur en fait mais j'ai répondu que I= v/z donc 5,47A
c) quelle est la puissance P dissipée par effet joule par ce montage?
Réponse: Pj= 3/2 R(I au carré)
j'ai trouvé Pj= 3770 w
2)Les résistances sont maintenant couplées en triangle sur le même réseau
a) Calculer la résistances Rph mesurée entre deux bornes de phases
Rphase= 2/3deR
2/3x42 = 28ohms
b)Calculer la valeur efficace J et I des courants dans une résistance et dans un fil de ligne
Réponse:I=Jracine de 3= 24,74A valeur efficace du courant en ligne (je ne suis pas du tout sur)
J=U/Z donc 400/28=14,28A valeur efficace du courant dans un enroulement en couplage triangle.
ou sinon j'ai trouvé une autre réponse I= V/Z =230/28=8,21A et J=Iracine de 3= 8,21xracine de 3= 14,23A
c) Quelle est la puissance P dissipée par effet joule par ce montage
Pj= 3/2RIaucarré Pj= 3/2x28x(14,23)aucarré
Pj= 850,8W
Voila j'attends vos critiques et vos réponses merci à vous d'avance